民國99年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科

第57題

鋼構電銲接合處,下列敘述何者錯誤?

題目

鋼構電銲接合處,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 銲條使用前應預熱烘乾
  2. (2) 雨天時不得露天作業以防觸電
  3. (3) 減少銲接變形應以後退法施焊
  4. (4) 預測最大變形量處應先行銲接

官方答案

(4) 預測最大變形量處應先行銲接

解析

銲條使用前應烘乾除濕以防銲道產生氣孔與氫脆(選項1正確);雨天禁止露天電銲以防觸電及銲道缺陷(選項2正確);採後退法(分段逆焊)可平衡收縮應力、減少變形(選項3正確)。錯誤者為選項4:為控制銲接變形,應預測最大變形量處「最後」施銲,使其收縮受已銲部分約束而減小累積變形,而非先行銲接。若先行銲接最大變形區,後續收縮將自由累積,反而使變形加劇,故選項4有誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。