民國98年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科

第12題

銲接部之檢驗,除表面之形狀及尺寸檢驗外,其內部缺陷檢驗以下列何種方法使用最方便、 裝置又輕巧,且可立即判斷其缺陷

題目

銲接部之檢驗,除表面之形狀及尺寸檢驗外,其內部缺陷檢驗以下列何種方法使用最方便、 裝置又輕巧,且可立即判斷其缺陷

  1. (1) 放射線法
  2. (2) 超音波法
  3. (3) 磁粉探傷法
  4. (4) 滲透液探傷法

官方答案

(2) 超音波法

解析

銲接內部缺陷(氣孔、夾渣、未熔合、裂紋)之非破壞檢測中,超音波探傷法(UT)設備輕巧可攜、現場操作方便,且能由螢幕波形立即判讀缺陷位置與深度,最適合現場使用。放射線法(RT)雖精確但設備笨重、有輻射安全顧慮且需顯影作業;磁粉(MT)與滲透液(PT)法僅能檢測表面或近表面缺陷,無法探查內部。故本題答案為2。