民國98年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第38題
依施工規範之規定,下列有關鋼材銲接及噴漆之敘述,何者為錯誤?
題目
依施工規範之規定,下列有關鋼材銲接及噴漆之敘述,何者為錯誤?
- (1) 鋼板厚度3 / 4 " 以下者不須預熱
- (2) 預熱範圍在銲道面10 cm寬度為原則
- (3) 噴砂後空氣相對濕度85 %以上時,不可實施噴漆作業
- (4) 噴砂後鋼材表面必須乾燥且去除雜質後始能實施噴漆
官方答案
(2) 預熱範圍在銲道面10 cm寬度為原則
解析
依《建築工程施工規範》第166條,鋼材銲接預熱寬度應自銲縫邊緣起算,兩側各不得小於100mm(10cm),總寬度為20cm,題目所述「10cm寬度」錯誤。選項1正確:厚度3/4吋(約19mm)以下一般不需預熱。選項3正確:相對濕度超過85%禁止噴漆。選項4正確:噴砂後表面必須乾燥清潔才能噴漆。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。