民國98年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科

第49題

依「建築技術規則」規定建築物自第11 層以上,除樓梯間、昇降機間挑空部分、電扶梯間及 其他類似部分外之防火區劃,若天花板及室內牆面( 包括底材) 均以耐燃一級材…

題目

依「建築技術規則」規定建築物自第11 層以上,除樓梯間、昇降機間挑空部分、電扶梯間及 其他類似部分外之防火區劃,若天花板及室內牆面( 包括底材) 均以耐燃一級材料裝修者,其 防火區劃範圍可按多少m 區劃之

  1. (1) 100 m
  2. (2) 200 m
  3. (3) 300 m
  4. (4) 500 m

官方答案

(4) 500 m

解析

依建築技術規則建築設計施工編有關高層建築(第11層以上)防火區劃之規定,防火區劃之樓地板面積原則受限;若天花板及室內牆面(含底材)均以耐燃一級材料裝修,因延燒風險降低,其防火區劃範圍得予放寬。題目所列選項中,依規定得按最大500(題示以m計)區劃之。選項1、2、3數值過小,不符放寬後之容許範圍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料