民國101年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第16題
梁不連續端鋼筋於柱內錨錠長度不足時,宜
題目
梁不連續端鋼筋於柱內錨錠長度不足時,宜
- (1) 將各單鋼筋銜接成成束鋼筋錨錠
- (2) 增加錨錠鋼筋綁紮處數
- (3) 更換為具較大降伏應力之鋼筋
- (4) 將鋼筋端部作成彎鉤
官方答案
(4) 將鋼筋端部作成彎鉤
解析
梁不連續端主筋伸入柱內之錨錠長度不足時,依鋼筋混凝土設計規範,最有效之補強係將鋼筋端部作成標準彎鉤(如90°或180°彎鉤),利用彎鉤之錨定作用發展所需握裹力,彌補直線錨錠長度不足。更換高降伏應力鋼筋、成束錨錠或增加綁紮處數均非直接解決錨長不足之方法,故選項4正確。