民國102年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第4題
有關地下室防水,於混凝土灌注施工時應注意事項,下列敘述何者錯誤?
題目
有關地下室防水,於混凝土灌注施工時應注意事項,下列敘述何者錯誤?
- (1) 澆注時應儘量避免留有孔洞
- (2) 混凝土水膠比宜小
- (3) 模板之繫結器應以# 8 鉛絲為宜
- (4) 混凝土澆注時灌接部須以止水板或將灌接面乳膜鑿除
官方答案
(3) 模板之繫結器應以# 8 鉛絲為宜
解析
地下室防水混凝土施工要點:水膠比宜小以降低滲透性(選項2正確);澆注避免蜂窩孔洞(選項1正確);施工縫(灌接部)應設止水板或鑿除乳膜(latitance)以利接合(選項4正確)。選項3錯誤:防水牆體之模板繫結器若直接貫穿牆厚,會形成滲水路徑;應採止水型繫結器或PVC管,而非以#8鉛絲貫穿。故「以#8鉛絲為宜」之敘述不正確,答案3。