民國102年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第7題
冷水給水管線安裝,以下何者不適當?
題目
冷水給水管線安裝,以下何者不適當?
- (1) 其與幫浦相連接宜用管套節
- (2) 直線長度超過30 m 宜設置伸縮環
- (3) 其最低點宜裝設洩水閥
- (4) 其最高處宜裝設逆止閥以上何者不適當
官方答案
(4) 其最高處宜裝設逆止閥以上何者不適當
解析
冷水給水管配置要點:與幫浦連接宜用可撓性管套節吸收震動(選項1適當);直線超30 m因溫差伸縮宜設伸縮環(選項2適當);最低點裝洩水閥以利排空檢修(選項3適當)。選項4不適當:管線最高處易積聚空氣形成氣塞,應裝設「排氣閥」排除空氣,而非逆止閥;逆止閥功用為防止逆流,通常裝於幫浦出水口或低處。故答案4。