民國103年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第58題
有關電氣配管工程的下列敘述,何者為錯誤?
題目
有關電氣配管工程的下列敘述,何者為錯誤?
- (1) 配管( 包括接線盒等) 應確實固定於正確的位置
- (2) 配管彎曲部之彎曲直徑不得小於管內徑之3 倍
- (3) 混凝土中埋設之配管應避免集中於一處
- (4) 配管不可與其他工程的配管接合在一起
官方答案
(2) 配管彎曲部之彎曲直徑不得小於管內徑之3 倍
解析
電氣配管彎曲時,其彎曲半徑須足夠大,以免彎管時管體變形或日後抽拉電線時損傷絕緣。依屋內線路裝置規則精神,彎曲半徑應不小於管徑之數倍(一般為6倍管徑以上)。題述「彎曲直徑不得小於管內徑之3倍」(即半徑僅1.5倍內徑)過小,易造成電線彎折受損,故為錯誤。其餘正確:配管與接線盒須確實固定於定位(1);混凝土內配管避免集中以防削弱結構(3);不同工程配管不得混接(4)。