民國104年 第1梯次 建築工程管理甲級 學科
第19題
高層建築每一樓均應設置火警自動警報設備,其11 層以上之樓層,請問以設置何型之探測 器為原則
題目
高層建築每一樓均應設置火警自動警報設備,其11 層以上之樓層,請問以設置何型之探測 器為原則
- (1) 偵煙型
- (2) 差動型
- (3) 定溫型
- (4) 熱感型
官方答案
(1) 偵煙型
解析
依「各類場所消防安全設備設置標準」,高層建築物(高度50m或16層以上)之11層以上樓層,應設置火警自動警報設備,且探測器以「偵煙型」(選項1)為原則。因高樓人員避難時間長、火災煙流影響大,煙霧偵測最能早期預警爭取避難時間。差動型、定溫型及熱感型探測器多設於平時易蓄熱、多煙塵或溫度變化大之場所(如廚房、車庫、鍋爐室),非11層以上高樓層之原則配置,故2、3、4均不正確。