民國104年 第1梯次 建築工程管理甲級 學科
第21題
柱斷面70 c m × 70 c m 保護層為4 c m,使用13 ψ 橫筋,135 ° 圓彎,則箍筋長度至少應為多少 c m ?
題目
柱斷面70 c m × 70 c m 保護層為4 c m,使用13 ψ 橫筋,135 ° 圓彎,則箍筋長度至少應為多少 c m ?
- (1) 280
- (2) 248
- (3) 262 . 89
- (4) 253 . 2
官方答案
(3) 262 . 89
解析
以中心線法計算柱箍筋長度。13ψ橫筋半徑0.65cm,箍筋中心線距柱面為保護層4cm+0.65cm=4.65cm,故中心線邊長=70−2×4.65=60.7cm,四邊總長=4×60.7=242.8cm。兩端各作135°圓彎(抗震勾),每勾增長=直線段6db(6×1.3=7.8cm)+超出90°角之45°彎弧(約2.2cm)≒10.0cm,兩端共約20.1cm。合計242.8+20.1≒262.9cm,最接近選項3之262.89cm,故答案為3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。