民國104年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第54題
冷水給水管線安裝,以下何者不適當?
題目
冷水給水管線安裝,以下何者不適當?
- (1) 直線長度超過30 m 宜設置伸縮環
- (2) 其與幫浦相連接宜用管套節
- (3) 其最高處宜裝設逆止閥
- (4) 其最低點宜裝設洩水閥
官方答案
(3) 其最高處宜裝設逆止閥
解析
冷水給水管線安裝規範:1.直管長度超過30m宜設伸縮接頭(或彎管吸收熱脹冷縮),敘述正確。2.管線與幫浦連接宜用管套節(法蘭或管箍),利於拆裝維護,敘述正確。3.最高處應裝設「排氣閥」以排除管內空氣,避免氣阻;逆止閥(止回閥)裝設於幫浦出口防止倒流,非裝於最高處,故敘述不適當。4.最低點裝設洩水閥(排水閥)利於排空管內積水,敘述正確。