民國104年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科

第80題

有關鋼筋混凝土使用鋼筋的測試,下列何者正確?

題目

有關鋼筋混凝土使用鋼筋的測試,下列何者正確?

  1. (1) 鋼筋如發現單位重量與標準規格不符,應即循工程品管機制辦理
  2. (2) 鋼筋之續接器試驗應交由認證核可的實驗機構做拉力及抗壓強度試驗,其結果鋼筋至少應達規定強度的1 . 5 倍
  3. (3) 依C N S 抽驗物性試驗:每一批號之同一號數鋼筋,50 t 以下者取1 m 長之試樣1 支,超過50 t ~ 100 t 者取樣1 m 長之試樣2 支
  4. (4) 輻射鋼筋檢測依原委會規範不超過0 . 5 μ S v / h 為鑑定標準

官方答案

(1) 鋼筋如發現單位重量與標準規格不符,應即循工程品管機制辦理、(3) 依C N S 抽驗物性試驗:每一批號之同一號數鋼筋,50 t 以下者取1 m 長之試樣1 支,超過50 t ~ 100 t 者取樣1 m 長之試樣2 支、(4) 輻射鋼筋檢測依原委會規範不超過0 . 5 μ S v / h 為鑑定標準

解析

鋼筋進場發現單位重量與標準不符,應依工程品管機制退場或複驗,選1正確。CNS 560規定同批號同號數鋼筋,50t以下取1m試樣1支、50至100t取2支辦理物性試驗,選3正確。輻射鋼筋依原能會(現核能安全委員會)規範,表面劑量率不超過背景值加0.3μSv/h,或以0.5μSv/h為一般鑑定限值,選4正確。選2錯誤,續接器試驗為拉力試驗而非抗壓,且強度要求為不低於鋼筋規格強度,所稱1.5倍與抗壓均不正確。