民國105年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科

第15題

下列有關空氣調節設備風管施工之敘述,何者為錯誤?

題目

下列有關空氣調節設備風管施工之敘述,何者為錯誤?

  1. (1) 風管貫穿防火區劃牆處,應設置防火閘板
  2. (2) 送風口距離樓地板面之高度不足210 c m 者,應於風口加裝格柵或金屬網保護
  3. (3) 垂直風管貫穿整個樓層時,風管應設於管道間內
  4. (4) 除另有規定外,回風口距離樓地板面之高度不得小於75 c m

官方答案

(4) 除另有規定外,回風口距離樓地板面之高度不得小於75 c m

解析

建築技術規則第119條規定,回風口距離樓地板面之高度不得小於150公分(非75公分)。其他選項均正確:防火區劃牆穿越設防火閘板、送風口低於210公分需加護罩、垂直風管貫穿樓層應設管道間。