民國108年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科

第8題

有關電氣配管工程的下列敘述,何者為錯誤?

題目

有關電氣配管工程的下列敘述,何者為錯誤?

  1. (1) 配管不可與其他工程的配管接合在一起
  2. (2) 配管(包括接線盒等)應確實固定於正確的位置
  3. (3) 混凝土中埋設之配管應避免集中於一處
  4. (4) 配管彎曲部之彎曲直徑不得小於管內徑之3 倍

官方答案

(4) 配管彎曲部之彎曲直徑不得小於管內徑之3 倍

解析

依屋內線路裝置規則,配管彎曲處內側半徑不得小於管內徑6倍(彎曲直徑為2倍半徑,故不得小於12倍管內徑)。選項4僅要求彎曲直徑不小於3倍管內徑,標準過低而錯誤。其餘正確:電氣配管不得與他工項配管接合以免干擾;配管及接線盒應確實固定於定位;混凝土中配管避免集中以防形成結構弱面。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。