民國108年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第8題
有關電氣配管工程的下列敘述,何者為錯誤?
題目
有關電氣配管工程的下列敘述,何者為錯誤?
- (1) 配管不可與其他工程的配管接合在一起
- (2) 配管(包括接線盒等)應確實固定於正確的位置
- (3) 混凝土中埋設之配管應避免集中於一處
- (4) 配管彎曲部之彎曲直徑不得小於管內徑之3 倍
官方答案
(4) 配管彎曲部之彎曲直徑不得小於管內徑之3 倍
解析
依屋內線路裝置規則,配管彎曲處內側半徑不得小於管內徑6倍(彎曲直徑為2倍半徑,故不得小於12倍管內徑)。選項4僅要求彎曲直徑不小於3倍管內徑,標準過低而錯誤。其餘正確:電氣配管不得與他工項配管接合以免干擾;配管及接線盒應確實固定於定位;混凝土中配管避免集中以防形成結構弱面。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。