民國109年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科

第47題

有關鋼管之分支管銲接至主管時,下列敘述何者有誤?

題目

有關鋼管之分支管銲接至主管時,下列敘述何者有誤?

  1. (1) 支管之厚度不得大於主管之厚度
  2. (2) 交角應在30 度以上
  3. (3) 兩管之中心軸必須相交
  4. (4) 銲接時先施銲壓力構材再施銲張力構材

官方答案

(4) 銲接時先施銲壓力構材再施銲張力構材

解析

依據《鋼構造設計規範》(CNS/中華民國國家標準)與 AWS D1.1 規定,鋼管分支管銲接主管時:支管壁厚宜≤主管壁厚(選項1正確);兩管中心軸線須相交以利應力傳遞(選項3正確);交角(夾角)建議≥30°,過小角度會導致應力集中與銲接困難(選項2正確)。選項4錯誤:銲接順序原則為「先銲張力構材、後銲壓力構材」,以降低殘餘應力與變形風險,題目敘述順序顛倒。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料