民國109年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第66題
下列何種情況,不得進行鋼構材之銲接作業?
題目
下列何種情況,不得進行鋼構材之銲接作業?
- (1) 高度超過50 公尺
- (2) 鋼構材鈑厚超過38mm
- (3) 空氣中相對溼度超過85%
- (4) 風速達2m/sec 以上
官方答案
(3) 空氣中相對溼度超過85%、(4) 風速達2m/sec 以上
解析
依內政部「建築工程施工規範」鋼構造銲接之天候限制,當空氣中相對溼度超過85%時,銲口易生凝露、氫致裂紋風險高,不得施銲(選3)。風速達2m/sec以上時,電弧不穩、保護氣體散失,亦禁止銲接,必要時須設防風設施(選4)。高度超過50公尺僅需加強防墜安全措施,非禁止銲接事由(不選1);鋼鈑厚超過38mm時須預熱及控制層間溫度,仍得施銲,非禁止(不選2)。故不得施銲為3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。