民國110年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第71題
下述有關銲接程序的敘述,何者正確?
題目
下述有關銲接程序的敘述,何者正確?
- (1) 銲接程序區分為免評定和需評定兩種
- (2) 曾核可之合格銲接程序並經認可者,可免評定
- (3) 不同等級母材銲接時,預熱溫度與層間溫度,取最低溫度之較小者
- (4) 評定責任由承包商執行即可
官方答案
(1) 銲接程序區分為免評定和需評定兩種、(2) 曾核可之合格銲接程序並經認可者,可免評定
解析
依「建築工程施工規範」鋼構造銲接篇,銲接程序書(WPS)區分為免評定與需評定兩類(1正確);曾經工程司核可之合格銲接程序,於相同條件下可免再評定(2正確)。不同等級母材銲接時,預熱與層間溫度應取二者「較高者」以防冷裂,非較小者(3錯誤)。評定除承包商執行外仍須工程司認可,非片面為之即可(4錯誤)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。