一、依據「鋼構造建築物鋼結構施工規範」規定,試簡述銲接姿勢分成哪 些?除巨觀浸蝕試驗外,銲接程序之檢驗尚包括哪些檢(試)驗?(配分 25 分)
題目
一、依據「鋼構造建築物鋼結構施工規範」規定,試簡述銲接姿勢分成哪 些?除巨觀浸蝕試驗外,銲接程序之檢驗尚包括哪些檢(試)驗?(配分 25 分)
參考解答
- 銲接姿勢依 CNS/AWS 區分為:平銲(1G、1F)、橫銲(2G、2F)、立銲(3G、3F)、仰銲(4G、4F);管件另有 5G(水平固定管)及 6G(45度固定管)等。
- 銲接程序檢驗除巨觀浸蝕試驗外,尚包括:銲道外觀檢查、拉力試驗、彎曲試驗、衝擊試驗、硬度試驗。
- 並依設計及規範實施非破壞檢測:放射線檢測(RT)、超音波檢測(UT)、磁粒檢測(MT)、液滲檢測(PT)。
- 檢驗前應確認銲工資格、銲接程序書(WPS)、銲材及預熱/層間溫度符合規定。