民國111年 第2梯次 建築工程管理甲級 術科

第3題

三、有關建築物排水及通氣管路完成後,請說明管路加水壓(試水壓)相關試驗 程序為何?(配分25 分)

題目

三、有關建築物排水及通氣管路完成後,請說明管路加水壓(試水壓)相關試驗 程序為何?(配分25 分)

參考解答

  • 1. 管路完成組立、固定及清潔,確認管徑、坡度、接頭及支持符合圖說。
  • 2. 封閉試驗段所有開口(管帽、管塞、盲板),並隔離不需試驗之設備。
  • 3. 由低處注水,開啟高處排氣閥排除空氣,確認管內充滿水。
  • 4. 以試壓泵緩慢加壓至規定試驗壓力(一般為工作壓力之1.5倍或依規範規定),加壓過程檢查接頭。
  • 5. 保持規定時間(通常60分鐘以上),觀察壓力表有無下降及接頭、閥件有無滲漏。
  • 6. 發現滲漏應降壓、洩水後修補,不得帶壓修理,修補後重新試壓。
  • 7. 試驗合格後緩慢降壓、排水,並填寫試壓紀錄及會同監造簽認。