民國112年 第1梯次 建築工程管理甲級 學科
第41題
依施工規範之規定,下列有關鋼材銲接及噴漆之敘述,何者為錯誤?
題目
依施工規範之規定,下列有關鋼材銲接及噴漆之敘述,何者為錯誤?
- (1) 噴砂後鋼材表面必須乾燥且去除雜質後始能實施噴漆
- (2) 鋼板厚度3/4"以下者不須預熱
- (3) 噴砂後空氣相對濕度85%以上時,不可實施噴漆作業
- (4) 預熱範圍在銲道面10cm 寬度為原則
官方答案
(4) 預熱範圍在銲道面10cm 寬度為原則
解析
依鋼結構施工規範,噴砂後表面須乾燥、潔淨方可噴漆,且相對濕度超過85%不得噴漆(選項1、3正確)。鋼板厚度未逾約25mm(約1吋)通常毋須預熱,故3/4吋(約19mm)以下不須預熱尚屬合理(選項2正確)。選項4錯誤:預熱範圍應於銲道兩側各至少75mm(或取板厚較大者),總寬度達150mm以上;僅以銲道面10cm(100mm)寬度為原則,較規範要求不足,故為錯誤敘述。