民國112年 第1梯次 建築工程管理甲級 學科
第61題
反循環樁澆置混凝土應以特密管施工,特密管吊放完畢後,應施作
題目
反循環樁澆置混凝土應以特密管施工,特密管吊放完畢後,應施作
- (1) 於澆置混凝土15 分鐘前停止
- (2) 泥水循環處理10 分鐘清理孔底淤泥
- (3) 且於澆置混凝土5 分鐘前不得停止
- (4) 泥水循環處理20 分鐘以上清理孔底淤泥
官方答案
(3) 且於澆置混凝土5 分鐘前不得停止、(4) 泥水循環處理20 分鐘以上清理孔底淤泥
解析
反循環樁以特密管澆置混凝土,特密管吊放完成後必須先清洗孔底:以泥水循環處理 20 分鐘以上,把沉澱於孔底的淤泥、沉泥懸浮帶出,避免混凝土與沉泥混合而形成斷樁或樁底夾泥。清理完成後,在開始澆置混凝土前 5 分鐘內不得停止循環,使孔底維持乾淨狀態直到混凝土開始灌注。因此「20 分鐘以上」與「澆置前 5 分鐘不得停止」兩項正確;10 分鐘、15 分鐘的說法時間不足。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。