民國112年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第50題
有關電氣配管工程的下列敘述,何者為錯誤?
題目
有關電氣配管工程的下列敘述,何者為錯誤?
- (1) 混凝土中埋設之配管應避免集中於一處
- (2) 配管不可與其他工程的配管接合在一起
- (3) 配管彎曲部之彎曲直徑不得小於管內徑之3 倍
- (4) 配管(包括接線盒等)應確實固定於正確的位置
官方答案
(3) 配管彎曲部之彎曲直徑不得小於管內徑之3 倍
解析
電氣配管彎曲之最小彎曲半徑,依電氣技術規則及一般工法,金屬管埋設彎曲半徑不得小於管內徑之 6 倍,以利電線抽拉並避免絕緣損傷。本題選項 3 稱「彎曲直徑不得小於管內徑 3 倍」,無論指半徑或直徑均過小且不符規定,故為錯誤。其餘選項均正確:混凝土中配管避免集中以免削弱結構強度;配管不得與他工種管路混接以防干擾;配管含接線盒應確實固定於正確位置以維持放樣精度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。