民國113年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第74題
室內消防栓之消防立管之裝置,下列敘述何者正確?
題目
室內消防栓之消防立管之裝置,下列敘述何者正確?
- (1) 立管應裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置
- (2) 管徑不得小於六十三公厘,並應自建築物最低層直通頂層
- (3) 各樓層每二十五公尺半徑範圍內應裝置一支
- (4) 所有立管獨立應避免管頂及管底相互連通
官方答案
(1) 立管應裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置、(2) 管徑不得小於六十三公厘,並應自建築物最低層直通頂層、(3) 各樓層每二十五公尺半徑範圍內應裝置一支