民國114年 第1梯次 建築工程管理甲級 學科

第63題

使用接地棒下列敘述何者正確?

題目

使用接地棒下列敘述何者正確?

  1. (1) 採用接地銅棒其直徑不得小於15 mm
  2. (2) 橫向埋設於地面下深度至少埋深1.5 公尺
  3. (3) 接地地電阻應在20 歐姆(Ω)以上
  4. (4) 兩接地棒間距離不得小於1.8M

官方答案

(1) 採用接地銅棒其直徑不得小於15 mm、(2) 橫向埋設於地面下深度至少埋深1.5 公尺、(4) 兩接地棒間距離不得小於1.8M

解析

依內政部訂定之「建築物電氣設備裝置及檢查規則」相關規定:接地銅棒直徑不得小於 15 mm(選項 1 正確);水平埋設深度至少 1.5 公尺(選項 2 正確);接地電阻應在 20 歐姆以下(選項 3 「以上」錯誤);兩接地棒間距不得小於 1.8 公尺(選項 4 正確)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料