民國114年 第2梯次 建築工程管理甲級 術科
第2題
二、 請說明建築鋼結構銲接檢測之施銲前,應就每一接頭哪些項目逐項檢 測? (配分18 分);施銲中應就哪些項目作時常管理檢測?(配分7 分)
題目
二、 請說明建築鋼結構銲接檢測之施銲前,應就每一接頭哪些項目逐項檢 測? (配分18 分);施銲中應就哪些項目作時常管理檢測?(配分7 分)
參考解答
- 施銲前應逐項檢測:接頭型式及尺寸、組立間隙、母材與銲材規格、銲道清潔、銲工資格、銲接程序書(WPS)、預熱溫度、定位銲接品質及接地方式。
- 施銲中應時常管理檢測:銲接電流、電壓、銲接速度、預熱及層間溫度、銲道層間清潔、銲接變形、道次安排及作業環境(風速、濕度)。
- 銲接完成後依規定實施外觀檢查及非破壞檢測,並記錄檢測結果。