民國114年 第2梯次 延期考區 建築工程管理甲級 學科

第67題

防火門應朝避難方向開啟。但供下列何種用途使用時,不在此限?

題目

防火門應朝避難方向開啟。但供下列何種用途使用時,不在此限?

  1. (1) 補習班教室
  2. (2) 宿舍寢室
  3. (3) 醫院病房
  4. (4) 旅館客房等連接走廊者

官方答案

(2) 宿舍寢室、(3) 醫院病房、(4) 旅館客房等連接走廊者

解析

本題問防火門可不朝避難方向開啟之例外用途,正確答案為2、3、4。依建築技術規則,防火門原則應向避難方向開啟,但供人員睡眠之寢室類場所,考量夜間驚慌推門及避免門扇阻擋,得不受此限,故宿舍寢室(2)、醫院病房(3)、旅館客房連接走廊者(4)均屬例外。選項1補習班教室為教學聚集空間,非睡眠用途,災時應確保門扇向避難方向開啟以利疏散,不適用例外規定。故不在此限者為2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。