民國115年 第1梯次 建築工程管理甲級 學科

第26題

一般連續壁施工穩定液之pH 值在何種範圍較適當?

題目

一般連續壁施工穩定液之pH 值在何種範圍較適當?

  1. (1) 7.5~12.0
  2. (2) 12.0~14.0
  3. (3) 2.5~4.0
  4. (4) 5.5 ~7.5

官方答案

(1) 7.5~12.0

解析

連續壁穩定液多以膨潤土漿為主,其 pH 值反映泥漿化學穩定性與膠羽狀態。新製泥漿 pH 約 9~10,管理上適當範圍一般訂為 7.5~12.0;pH 過低(酸性)會使膨潤土沉澱、黏度下降,過高則易影響混凝土品質。選項 3(2.5~4.0)偏酸、選項 4(5.5~7.5)偏低、選項 2(12~14)過鹼,均非適當範圍,故選 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料