室內消防栓之消防立管之裝置,下列敘述何者正確?

題目

室內消防栓之消防立管之裝置,下列敘述何者正確?

  1. (1) 各樓層每二十五公尺半徑範圍內應裝置一支
  2. (2) 立管應裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置
  3. (3) 所有立管獨立應避免管頂及管底相互連通
  4. (4) 管徑不得小於六十三公厘,並應自建築物最低層直通頂層

官方答案

(1) 各樓層每二十五公尺半徑範圍內應裝置一支、(2) 立管應裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置、(4) 管徑不得小於六十三公厘,並應自建築物最低層直通頂層

解析

依各類場所消防安全設備設置標準,室內消防栓應按樓層分別設置,使每一樓層任一點至消防栓之距離在二十五公尺以下,第1項正確。消防立管應裝設於不受外來損傷且火災不易殃及的位置,第2項正確。立管之管頂與管底應相互連通,以形成環路並維持供水壓力平衡,第3項「避免連通」錯誤。立管管徑不得小於六十三毫米,並應自建築物最低層直通頂層,第4項正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料