民國93年 第2梯次 建築工程管理乙級 學科

第25題

打樁設備之捲揚鋼纜,其鋼纜一撚間有多少以上素線截斷者,不得再使用

題目

打樁設備之捲揚鋼纜,其鋼纜一撚間有多少以上素線截斷者,不得再使用

  1. (1) 5 %
  2. (2) 7 %
  3. (3) 9 %
  4. (4) 10 %

官方答案

(4) 10 %

解析

依營造安全衛生設施標準有關打樁設備捲揚鋼索之規定,鋼纜(鋼索)在「一撚」(一股扭絞長度)間,若有10%以上之素線(鋼絲)截斷者,即不得繼續使用,應立即更換,以防斷索造成墜落等重大災害。選項1、2、3之5%、7%、9%均未達報廢標準。故選4(10%)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。