民國96年 第2梯次 建築工程管理乙級 學科

第44題

天花板高度依規定排煙設備未達3 公尺時,下列何者敘述錯誤

題目

天花板高度依規定排煙設備未達3 公尺時,下列何者敘述錯誤

  1. (1) 排煙口平時即應保持開放狀態
  2. (2) 排煙口應開設在天花板或天花板下80 cm範圍內之外牆或直接與排煙風道相接
  3. (3) 排煙口與火煙接觸部份應以不燃材料建造
  4. (4) 防煙壁應以不燃材料建造

官方答案

(1) 排煙口平時即應保持開放狀態

解析

依建築物火災安全設計規範第104條,天花板高度未達3公尺時,排煙口平時應保持**關閉**狀態,平常關閉、火災時開啟(常閉式),以防煙氣水平擴散。選項1敘述「平時即應保持開放狀態」錯誤。選項2、3、4均符合規範:排煙口設於天花板或下80公分內、接觸火煙部分用不燃材料、防煙壁用不燃材料。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料