民國96年 第2梯次 建築工程管理乙級 學科
第44題
天花板高度依規定排煙設備未達3 公尺時,下列何者敘述錯誤
題目
天花板高度依規定排煙設備未達3 公尺時,下列何者敘述錯誤
- (1) 排煙口平時即應保持開放狀態
- (2) 排煙口應開設在天花板或天花板下80 cm範圍內之外牆或直接與排煙風道相接
- (3) 排煙口與火煙接觸部份應以不燃材料建造
- (4) 防煙壁應以不燃材料建造
官方答案
(1) 排煙口平時即應保持開放狀態
解析
依建築物火災安全設計規範第104條,天花板高度未達3公尺時,排煙口平時應保持**關閉**狀態,平常關閉、火災時開啟(常閉式),以防煙氣水平擴散。選項1敘述「平時即應保持開放狀態」錯誤。選項2、3、4均符合規範:排煙口設於天花板或下80公分內、接觸火煙部分用不燃材料、防煙壁用不燃材料。