民國103年 第2梯次 建築工程管理乙級 學科
第35題
下列有關逆築工法之描述,何者錯誤?
題目
下列有關逆築工法之描述,何者錯誤?
- (1) R C 柱有逆向接縫,須做二次接頭處理
- (2) 1 F 樓板作為工作台,樓板須預留開口
- (3) 不須擋土壁體,可利用完成之結構體來之承土壓
- (4) 地下層樓板之構築是由上往下
官方答案
(3) 不須擋土壁體,可利用完成之結構體來之承土壓
解析
逆築工法(Top-Down)是先施作周邊擋土壁體(如地下連續壁)擋住土壓與水壓,再將地面以下各層樓板由上往下逐層開挖構築,並以已完成之地下樓板作為水平支撐。因此選項3「不須擋土壁體」明顯錯誤,因為擋土壁體不可省略。選項1正確:RC柱採逆打,會產生逆向接縫,須做二次接頭處理;選項2正確:1F樓板作為工作台並供開挖出土,須預留開口;選項4正確:地下層構築方向即由上往下,與順築工法相反。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。