依規定排煙設備之敘述下列何者錯誤?

題目

依規定排煙設備之敘述下列何者錯誤?

  1. (1) 排煙口平時即應保持開放狀態
  2. (2) 排煙口應開設在天花板或天花板下80 cm範圍內之外牆或直接與排煙風道( 管) 相接
  3. (3) 排煙口、排煙風道( 管) 及其 他與火煙接觸部份應以不燃材料建造
  4. (4) 防煙壁應以不燃材料建造

官方答案

(1) 排煙口平時即應保持開放狀態

解析

依建築技術規則建築設備編及各類場所消防安全設備設置標準,排煙口平時應保持「關閉」狀態,待火災發生、探測器動作後才自動開啟並啟動排煙機,故「平時即應保持開放」之敘述錯誤。其餘敘述均正確:排煙口應設於天花板或天花板下方 80 公分範圍內之外牆或接排煙風管(選項2);排煙口、排煙風道等與火煙接觸部分應以不燃材料建造(選項3);防煙壁亦應以不燃材料建造(選項4)。題目要求選「錯誤」者,故答案為選項1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料