民國106年 第1梯次 建築工程管理乙級 學科
第3題
使用電流20 A 之單相二線式幹線一回路,以金屬管施工應使用之線徑最小為多少mm?
題目
使用電流20 A 之單相二線式幹線一回路,以金屬管施工應使用之線徑最小為多少mm?
- (1) 2 . 0
- (2) 1 . 2
- (3) 2 . 6
- (4) 1 . 6
官方答案
(1) 2 . 0
解析
依屋內線路裝置規則,單相二線式幹線每導線均載流20 A。600V PVC絕緣銅線之安全電流約略為:線徑1.6 mm(約2.0 mm²)約19 A,不足20 A;線徑2.0 mm(約3.5 mm²)約27 A,大於20 A,可滿足負載。故金屬管施工最小線徑應為2.0 mm,對應選項1。1.2、1.6 mm安全電流過低,2.6 mm雖足但非最小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。