民國106年 第2梯次 建築工程管理乙級 學科
第74題
有關鋼結構電銲的目視檢測敘述,下列何者正確?
題目
有關鋼結構電銲的目視檢測敘述,下列何者正確?
- (1) 銲縫根部最大熔塌可超過5 m m
- (2) 銲縫完成面須低於母材表面
- (3) 銲道必須填銲至銲縫橫截面飽滿
- (4) 銲缺( u n d e r c u t ) 嚴禁超過1 m m
官方答案
(3) 銲道必須填銲至銲縫橫截面飽滿、(4) 銲缺( u n d e r c u t ) 嚴禁超過1 m m
解析
鋼結構銲接目視檢測重點:銲道須填滿銲縫橫截面使其飽滿(選項3正確);銲喉不足或銲道凹陷均屬缺陷。銲接缺陷中,銲蝕(undercut,銲缺)深度依規範嚴禁超過1mm(選項4正確)。選項1稱根部最大熔塌可超過5mm錯誤,過大熔塌(burn-through)為缺陷,須控制在容許值內;選項2稱完成面須低於母材表面亦錯誤,銲道不足(underfill)為缺失,完成面應與母材平齊或微凸。故選3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。