民國108年 第2梯次 建築工程管理乙級 學科

第39題

下列有關全套管基樁施工之描述,何者為正確

題目

下列有關全套管基樁施工之描述,何者為正確

  1. (1) 地下水位高時不得使用本工法
  2. (2) 澆置混凝土時須將鋼筋錨碇於地面
  3. (3) 一邊灌注混凝土,一邊拔除套管
  4. (4) 須配合凍結工法處理地下水的問題

官方答案

(3) 一邊灌注混凝土,一邊拔除套管

解析

全套管基樁(All Casing Pile)施工之核心特徵為「一邊灌注混凝土,一邊拔除套管」,利用混凝土靜水壓力平衡孔壁側壓力與地下水壓力,確保孔徑不塌陷、混凝土密實度。選項1錯誤:全套管工法專為地下水位高、地層鬆軟易坍方條件設計,可有效控制地下水。選項2錯誤:鋼筋籠通常由吊車或導管下放定位,非錨碇於地面。選項4錯誤:凍結工法為另一種地下水處理工法,非全套管工法必須配合項目。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料