民國108年 第2梯次 建築工程管理乙級 學科
第7題
下列有關工地臨時動力用電佈置敘述中何者有誤
題目
下列有關工地臨時動力用電佈置敘述中何者有誤
- (1) 設置於不妨礙施工、交通及不淹水處
- (2) 需有開關箱及漏電斷路器
- (3) 受電位置應遠離電力公司之外線,以減少架設費用
- (4) 需有受/變電設備
官方答案
(3) 受電位置應遠離電力公司之外線,以減少架設費用
解析
工地臨時用電受電位置應靠近電力公司引込線,以縮短架設距離、降低電壓降與費用,並便於維護;選項3敘述「遠離」顯錯。選項1、2、4分別符合勞安法規:配電盤箱設於不妨礙施工、交通、不淹水處;須裝設開關箱與漏電斷路器;並需受/變電設備。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。