H 型鋼梁,上翼緣頂覆以R.C 樓板,尚有A 上翼緣側、B 上翼緣底、C 腹鈑、D 下翼緣頂、E 下翼 緣側、F 下翼緣底,欲以成形板防火被覆,若以粘著劑及U…

題目

H 型鋼梁,上翼緣頂覆以R.C 樓板,尚有A 上翼緣側、B 上翼緣底、C 腹鈑、D 下翼緣頂、E 下翼 緣側、F 下翼緣底,欲以成形板防火被覆,若以粘著劑及U 型鉤固定時,其張貼順序何者為錯誤?

  1. (1) D→E→F→A→B→C
  2. (2) A→C→E→B→D→F
  3. (3) F→C→B→A→D→E
  4. (4) A→B→C→D→E→F

官方答案

(1) D→E→F→A→B→C、(2) A→C→E→B→D→F、(4) A→B→C→D→E→F

解析

H型鋼梁防火被覆成形板張貼順序原則為「由下而上、由內而外」:先貼下翼緣底(F)、側(E),再貼腹板(C),最後貼上翼緣底(B)、側(A)、頂(D)。選項1(D→E→F…) 先貼上翼緣頂違反原則;選項2(A→C→E…) 先貼上翼緣側錯誤;選項4(A→B→C…) 同理錯誤。僅選項3(F→C→B→A→D→E)符合由下而上、先腹板後翼緣的正確施工順序。