民國100年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第21題

高壓交連P E 電纜終端接頭,其電應力最集中之處為

題目

高壓交連P E 電纜終端接頭,其電應力最集中之處為

  1. (1) 導體與絕緣體切除之邊緣
  2. (2) 外半導體切除之邊緣
  3. (3) 外皮剝除邊緣
  4. (4) 內半導體切除之邊緣

官方答案

(2) 外半導體切除之邊緣

解析

高壓交連PE電纜終端接頭,電應力最集中處為外半導體切除之邊緣。外半導體剝除後,該切口處絕緣表面電場由均勻分布轉為集中,電力線密度急劇升高,成為電暈與局部放電熱點,故終端頭須加裝應力錐或應力控制層於此。導體端(1)(4)經壓接處理應力已緩和;外皮邊緣(3)電位低、非應力集中區。故選(2)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料