民國100年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第50題
施作1 / C 25 k v #1 A W G 肘型端頭之電纜接頭時,其以清潔劑擦拭絕緣體之方式為
題目
施作1 / C 25 k v #1 A W G 肘型端頭之電纜接頭時,其以清潔劑擦拭絕緣體之方式為
- (1) 由末端向內側擦拭
- (2) 由內側向末端擦拭
- (3) 由中間向兩端擦拭
- (4) 由兩端向中間擦拭
官方答案
(1) 由末端向內側擦拭
解析
施作肘型端頭以清潔劑清潔絕緣體時,應以無塵布浸清潔劑,由絕緣體末端(cut end)向內側(電纜本體方向)單方向擦拭,且不可來回擦拭,以免將表面塵污帶回已清潔區或推入半導體界面。選項1正確。此為確保絕緣界面潔淨、避免局部放電之關鍵步驟;若由內側向外或雙向擦拭,易使雜質殘留造成電氣弱點。考生須牢記「由末端向內側」之單向清潔原則。