民國100年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第6題
下列電纜接頭具有活電及有負載或無負載之情形下,可切開或投入之性能者為
題目
下列電纜接頭具有活電及有負載或無負載之情形下,可切開或投入之性能者為
- (1) 屋內終端接頭
- (2) 屋外終端接頭
- (3) 200 A 肘型端頭
- (4) 600 A 肘型端頭
官方答案
(3) 200 A 肘型端頭
解析
200A肘型端頭(200A Loadbreak Elbow)具負載啟斷能力,可在活電、有負載或無負載情況下,以專用啟斷工具切開或投入。600A肘型端頭屬死結型(Deadbreak),須先停電始可操作;屋內、屋外終端接頭均僅供連接,無啟斷功能。故具活電可切投性能者為200A肘型端頭,選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。