民國100年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第72題

高壓交連P E 電纜構造中,能消除絕緣體表面與鄰近大地間放電現象之部分為

題目

高壓交連P E 電纜構造中,能消除絕緣體表面與鄰近大地間放電現象之部分為

  1. (1) 內半導體
  2. (2) 外半導體
  3. (3) 絕緣體
  4. (4) 遮蔽銅線

官方答案

(2) 外半導體

解析

交連PE電纜由內半導體、絕緣體、外半導體、遮蔽(銅)線、外被等構成。外半導體緊貼絕緣外表面,目的在消除絕緣體表面與鄰近大地(金屬遮蔽層)間可能因微小氣隙造成的游離放電(局部放電),使電場均勻。內半導體作用於導體表面;絕緣體主司耐壓;遮蔽銅線提供接地遮蔽,均非直接消除表面放電者。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料