民國100年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第76題

環路供電之亭置式變壓器作為線路常開點時,必須將其中之一電源肘型端頭插入

題目

環路供電之亭置式變壓器作為線路常開點時,必須將其中之一電源肘型端頭插入

  1. (1) 雙通插頭
  2. (2) 雙通套管插頭
  3. (3) 套管插頭
  4. (4) 隔離插頭

官方答案

(4) 隔離插頭

解析

環路供電亭置式變壓器作為線路「常開點」(normally open point)時,其中一側電源套管不接肘型端頭,而插入「隔離插頭」以絕緣封閉該套管、防止感電並保留日後併接空間。雙通插頭、雙通套管插頭用於環路轉供;套管插頭為一般保護插頭,非專用於常開點隔離。