民國100年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第10題

配電場所內供應電燈照明插座分路電源,要裝置什麼型式之無熔絲開關( N . F . B )

題目

配電場所內供應電燈照明插座分路電源,要裝置什麼型式之無熔絲開關( N . F . B )

  1. (1) 10 A I C 5 K A 以上
  2. (2) 10 A I C 10 K A 以上
  3. (3) 15 A I C 5 K A 以上
  4. (4) 15 A I C 10 K A 以上

官方答案

(4) 15 A I C 10 K A 以上

解析

配電場所(如變電所、配電室)內供電燈、照明及插座之分路,因場所內可能之故障電流較高,所裝設之無熔絲開關(NFB)除額定容量需配合分路負載(一般照明插座分路採15A)外,其額定啟斷容量(IC)須達10KA以上,方能在短路時安全遮斷。故答案為4。選項1、3之5KA啟斷容量不足;選項2之10A容量非照明插座分路常規。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料