民國100年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第18題

環路型亭置式變壓器當做放射型使用時,沒有使用之套管應裝上

題目

環路型亭置式變壓器當做放射型使用時,沒有使用之套管應裝上

  1. (1) 肘型端頭
  2. (2) 插頭封套
  3. (3) 終端接頭
  4. (4) 套管插頭

官方答案

(2) 插頭封套

解析

環路型亭置式變壓器(Pad-Mounted Transformer)為死突緣設計,套管(bushing well)平日供肘型端頭插入。當作放射型(radial)使用而未使用之套管,應加裝「插頭封套」(盲封套/保護蓋),以防水汽、塵埃侵入並維持絕緣與安全。肘型端頭用於實際引接帶電側;終端接頭為電纜末端處理;套管插頭為帶負荷插拔之連接器,均非閒置套管之保護用途,故未使用者應裝插頭封套。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料