民國100年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第28題
電纜接頭纏紮時,絕緣膠膏帶滲出之原因係外層膠帶
題目
電纜接頭纏紮時,絕緣膠膏帶滲出之原因係外層膠帶
- (1) 纏紮時用力太大
- (2) 綁紮不勻
- (3) 1 / 2 重疊不良
- (4) 纏紮處不乾淨
官方答案
(1) 纏紮時用力太大
解析
電纜接頭以橡膠帶、絕緣膠膏帶(putty tape)及外層膠帶作階層纏紮時,若外層膠帶纏紮用力太大,會對內層尚未固化的絕緣膠膏施加過大徑向擠壓力,使膠膏受壓從帶隙滲出,破壞絕緣層均勻性並污染施工面。正確作法是依規定 1/2 重疊、均勻適度施力纏紮,避免過度加壓。綁紮不勻、1/2 重疊不良會造成層間空隙或絕緣厚度不足,纏紮處不乾淨則影響黏著,但並非膠膏滲出之直接主因,主因仍為纏紮用力過大。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。