民國100年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第49題
預鑄型肘型端頭額定電壓25 K V ,其B I L 為
題目
預鑄型肘型端頭額定電壓25 K V ,其B I L 為
- (1) 40 K V
- (2) 60 K V
- (3) 95 K V
- (4) 125 K V
官方答案
(4) 125 K V
解析
25kV級配電設備之基本絕緣等級(BIL,衝擊耐受電壓)依IEEE/CNS標準為125kV。預鑄型肘型端頭額定電壓25kV,其設計需承受125kV標準雷擊衝擊波而不破壞。15kV級設備BIL方為95kV(選項3);選項1(40kV)、2(60kV)均過低,不符25kV級絕緣要求,故正解為125kV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。