民國100年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第71題

地下配電過電流保護設備,保護性熔絲之最大清除時間,需在被保護性熔絲最小熔斷時間之 多少%以下?

題目

地下配電過電流保護設備,保護性熔絲之最大清除時間,需在被保護性熔絲最小熔斷時間之 多少%以下?

  1. (1) 50
  2. (2) 75
  3. (3) 90
  4. (4) 100

官方答案

(2) 75

解析

地下配電過電流保護協調中,上游之「保護性熔絲」須在下游「被保護性熔絲」最小熔斷時間前動作,以確保下游先熔斷、縮小停電範圍並維持選擇性。依規範,保護性熔絲之最大清除時間須在被保護性熔絲最小熔斷時間之 75% 以下,保留足夠協調裕度。若超過此值,兩熔絲可能同時動作而失去選擇性保護效果。故本題正確為 75%(選項2)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料