民國100年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第73題

人孔內切斷高壓電纜工作前,應做何種動作後始可工作?

題目

人孔內切斷高壓電纜工作前,應做何種動作後始可工作?

  1. (1) 孔內氣體測試
  2. (2) 孔內通風
  3. (3) 確認電纜無電
  4. (4) 氣體測試、送風、確認電纜無電

官方答案

(4) 氣體測試、送風、確認電纜無電

解析

人孔內切斷高壓電纜屬高風險作業,依配電電纜裝修安全作業規範,工作前須完成三道防護:先測試孔內氣體確認無可燃或有毒氣體;再實施送風(通風)排除殘留有害氣體並維持氧氣充足;最後須確認該電纜確實無電(驗電並掛接地),防止感電。三者缺一不可,故選4。其餘選項僅含部分動作,未完整滿足進入與動工作業之安全要件。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料