民國100年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第79題
某一負載其視在功率為1000 K V A ,功率因數為0 . 8 時,其無效功率為
題目
某一負載其視在功率為1000 K V A ,功率因數為0 . 8 時,其無效功率為
- (1) 800 K V A R
- (2) 700 K V A R
- (3) 600 K V A R
- (4) 500 K V A R
官方答案
(3) 600 K V A R
解析
視在功率S=1000KVA,功率因數PF=0.8。有功功率P=S×PF=1000×0.8=800kW。無效功率Q=√(S²−P²)=√(1000²−800²)=√(1,000,000−640,000)=√360,000=600KVAR。亦可經由sinθ計算:cosθ=0.8則sinθ=0.6,Q=S×sinθ=1000×0.6=600KVAR。故選3。選項1為有功功率值,其餘為錯誤計算結果。