民國99年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第13題
額定容量100 K V A 三相變壓器乙具,若二次額定電壓為240 V 時,則其二次額定電流為
題目
額定容量100 K V A 三相變壓器乙具,若二次額定電壓為240 V 時,則其二次額定電流為
- (1) 417 A
- (2) 317 A
- (3) 241 A
- (4) 200 A
官方答案
(3) 241 A
解析
三相變壓器二次額定電流公式:I=S÷(√3×V)。代入S=100 kVA=100000 VA、V=240 V,得 I=100000÷(1.732×240)=100000÷415.68≈240.8 A,約為241 A。故選241 A。其他選項偏離計算值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。